Гм. Уважаемая Улитка. Спорить с мужем не надо никогда. Потому что,
во-первых: мальчики лучше, чем девочки
во-вторых: муж прав всегда.
Впрочем, это же очевидные вещи. Теперь, пожалуйста, давайте перейдем к плитам. Ваш муж, безусловно, прав.
Есть нюанс, производители указывают последней цифрой в маркировке именно НАГРУЗКУ УЖЕ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ!!! Это делается не по их желанию, а по нормативному документу - см. "ГОСТ 13015.0-83: Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования". То есть, как совершенно правильно написано в Вашей ссылке - плита воспринимает, ПОМИМО своего веса, еще и 800 кило на 1 кв.м. распределенной нагрузки!
А вот ПРИ РАСЧЕТЕ плиты перекрытия, как совершенно правильно утверждает Ваш муж, разумеется, учитывают и СОБСТВЕННЫЙ ВЕС плиты, ПЛЮС собирают нагрузки. И вот эти нагрузки конструкторы собирают именно по совершенно правильно указанному Вашим мужем СНипУ "Нагрузки и воздействия".
Вся путаница возникала именно из-за исходной ситуации: нам не нужно РАСЧИТЫВАТЬ плиту, у нас УЖЕ ЕСТЬ плита. И эта плита способна воспринимать 800 кг равномерной нагрузки БЕЗ УЧЕТА собственного веса.
Спасибо за понимание.