Проявились провода

Сообщение Нина » 13 дек 2013, 17:52

Совершенно неожиданный сюрприз вылез когда уже давно (ещё летом) закончились все штукатурные и отделочные работы. Сначала на колонне в кухне проступили две черные вертикальные полосы, а потом в столовой такой же след появился. Правда, там он окажется за мебелью. А эти на виду. Да еще и подсветятся бра.
Расследование показало, что это провода. Они в черной оплётке. ВВГ. Закреплены на кирпичной кладке, а потом заштукатурены армянской гипсовой штукатуркой. Потом шпатлевка. И финишное декоративное покрытие венецианка.
Кто знает, почему это произошло? Что с этим делать? И надо ли опасаться, что вскоре такие-же красоты проявятся во всех остальных местах проводки?

Аватар пользователя
Нина
Администратор
 
Сообщений: 16866
Изображения: 121
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 17:46
Благодарил (а): 9238 раз.
Поблагодарили: 4349 раз.

Сообщение Jurassic » 13 дек 2013, 18:34

Да-с, первый раз такое встречаю

На вкус и цвет товарищи есть!

http://www.jurassicstudio.by
Галерея работ
Аватар пользователя
Jurassic
Сам себе режиссер
 
Сообщений: 13695
Изображения: 1
Зарегистрирован: 04 май 2011, 19:15
Откуда: г. Минск
Благодарил (а): 8976 раз.
Поблагодарили: 6493 раз.

Сообщение FugenFührer » 13 дек 2013, 19:00

Провод виноват. Есть такая проблема.
http://homemasters.ru/forum/topic/18130 ... 0%B8%D0%B9

Аватар пользователя
FugenFührer

 
Сообщений: 583
Изображения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2011, 01:30
Откуда: Новочеркасск
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 516 раз.

Сообщение Нина » 13 дек 2013, 19:50

Ничего себе...
Но в той статье речь о кабеле NYM, а тут вроде ВВГ.
Да и какая уже разница.
FugenFührer, и что же теперь со всем этим делать?
И, главное, как от этого уберечься?

Аватар пользователя
Нина
Администратор
 
Сообщений: 16866
Изображения: 121
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 17:46
Благодарил (а): 9238 раз.
Поблагодарили: 4349 раз.

Сообщение FugenFührer » 13 дек 2013, 20:51

Нина писал(а):Но в той статье речь о кабеле NYM, а тут вроде ВВГ.

Ну сейчас и про ВВГ материал добавится. :)
Нина, возможно сейчас выяснить, чьего производства кабель был?
На кабеле NYM маслянистые выделения случаются из внутренней оплётки (см фото). Но так чтобы из внешней изоляции какая-то дрянь сочилась, о таком ещё не слышал.
Что теперь с этим делать - не знаю.
Как уберечься? Дрючить надо продаванов. Они в ответе за то, чем торгуют. И производителям подобной дряни нельзя прощать. Некоторые в стремлении удешевить продукт идут на грубое нарушение технологии. Однако, кому терпения хватит на всю эту сутяжбу? Экспертизы, суды, нервотрёпка... Заказчику проще оплатить переделку. Или повесить косяк на исполнителей.

Аватар пользователя
FugenFührer

 
Сообщений: 583
Изображения: 7
Зарегистрирован: 16 май 2011, 01:30
Откуда: Новочеркасск
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 516 раз.

Сообщение Kevin » 13 дек 2013, 21:02

Под впечатлением... Влететь можно по крупному.

Verba volant, scripta manent
http://av-interior.blogspot.ru/

За это сообщение автора Kevin поблагодарил:
Jurassic (13 дек 2013, 21:08)
Аватар пользователя
Kevin
Администратор
 
Сообщений: 6429
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 18:11
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4482 раз.
Поблагодарили: 3133 раз.

Сообщение Chisaina » 13 дек 2013, 21:21

Вот что нашел :
Звонок в тех. отдел Питерского Севкабеля выявил,что в 2009 году все предприятия Холдинга выпускали кабель с этим дефектом. Причина в наполнителе, каком-то там хлор-парафине и ДОФ . Претензий масса, принимают. Якобы на характеристики не влияет. Но, предупредили, что "маслице" разъедает АВС пластики.

Господам,интересующимся,почему капает "масло" из кабеля NUM .
В моей долгой кабельной жизни - не первый случай, когда Оболочка кабеля как-бы выделяет масло.
Увы, это не масло,а смола и виной всему несоблюдение рецептуры при приготовлении ПВХ. Когда лет пятнадцать назад я увидел,как очень много кабеля марки РК вдруг покрылось маслом, я остолбенел. Кабель лежал на складе полгода . Потом клиенты стали возвращать уже проданый товар. Это был залёт !
Мы его и протирали и промывали,всё без толку. Выход один -вернуть продукцию на завод,что мы и сделали. А проводку Вам придётся менять,так как течь он будет много лет. Увы..

Думаю и у Нины та же фигня хоть и кабель другой.

Хороших людей больше !!!
Аватар пользователя
Chisaina

 
Сообщений: 770
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:42
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1978 раз.
Поблагодарили: 516 раз.

Сообщение azzazello » 13 дек 2013, 21:32

Я в шоке.
Бредовое предположение: если стена наружная - кабель толстый около 1 см в диаметре прикреплен прямо на стену, то теоретически слой штукатурки на нем тоньше - когда включили отопление не мог ли кабель послужить мостиком холода и при наличии в гипсе остаточной влаги там стал образовываться конденсат и образовываться черная плесень?

Советов не даю! потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости)))
http://more-decora.ru
Аватар пользователя
azzazello
Барабашка
 
Сообщений: 2238
Изображения: 0
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 23:21
Откуда: Новочеркасск
Благодарил (а): 5802 раз.
Поблагодарили: 1484 раз.

Сообщение Нина » 13 дек 2013, 21:46

Chisaina писал(а):А проводку Вам придётся менять,так как течь он будет много лет. Увы..

Менять проводку во всём доме? Это после завершения чистовой отделки? Там везде декоративка. Разная. Пока "плачет" кабель только на венецианке.
Может быть какая-то химическая зависимость именно этого материала?
Заказчик уверен, что не в кабеле дело. Кабель хороший. Он сам его покупал у знакомых. И наслышан уже о плачущем кабеле. Но, не сомневается в качестве своего.
Тут я ни возразить ни опровергнуть его уверенность не могу.

Аватар пользователя
Нина
Администратор
 
Сообщений: 16866
Изображения: 121
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 17:46
Благодарил (а): 9238 раз.
Поблагодарили: 4349 раз.

Сообщение azzazello » 13 дек 2013, 21:47

а кабель остался? может испытать? там по ссылке нагреть предлагали

Советов не даю! потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости)))
http://more-decora.ru
Аватар пользователя
azzazello
Барабашка
 
Сообщений: 2238
Изображения: 0
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 23:21
Откуда: Новочеркасск
Благодарил (а): 5802 раз.
Поблагодарили: 1484 раз.

След.

Вернуться в Актуальные вопросы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2